Multiwii na płytce Kuki83

FC oparte na Arduino

Moderatorzy: moderatorzy2014, moderatorzy

Awatar użytkownika
szymon_wolebez
Posty: 1241
Rejestracja: środa 03 lut 2010, 18:33
Lokalizacja: WARSZAWA

Multiwii na płytce Kuki83

Post autor: szymon_wolebez »

Po dołożeniu czujnika BMP085 płynie mi od 0 do -300 albo od 0 do +300.
Powoli wartość rośnie albo maleje zależy od uruchomienia. Jak kalibrować czujnik ciśnienia?

Oczywiście czujnik podpięty przez konwerter 3.3V SDA i SCL

Obecnie 1_pre7 i płytka od Kuki83.

W porównaniu do poprzedniego Wii z oryginalnym nunchuckiem to tu bardziej skaczą wskazania ACC.
Ostatnio zmieniony środa 09 mar 2011, 22:43 przez szymon_wolebez, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam
Szymon
Awatar użytkownika
kuki83
Posty: 2091
Rejestracja: wtorek 19 paź 2010, 19:08
Lokalizacja: Ropczyce/Podkarpacie

Post autor: kuki83 »

czujnika ciśnienia sie nie kalibruje , sprawdź czy na pewno prawidłowo podłączony daj jakieś foto albo rysunek,

bardziej skaczą ? a jak go położysz nieruchomo to sie uspokajają ? prosta linia ,

masz buzzer na plytce ? , jest problem z niektórymi buzerami nie wykryłem tego od początku, ale niektórym to już pisałem , buzzer zakłóca acc zbyt mocny magnes, znalazłem już inne buzery które nie zakłócają acc , ale z tego co pamiętam to u ciebie było ok
Awatar użytkownika
szymon_wolebez
Posty: 1241
Rejestracja: środa 03 lut 2010, 18:33
Lokalizacja: WARSZAWA

Post autor: szymon_wolebez »

kuki83 pisze:czujnika ciśnienia sie nie kalibruje , sprawdź czy na pewno prawidłowo podłączony daj jakieś foto albo rysunek,

bardziej skaczą ? a jak go położysz nieruchomo to sie uspokajają ? prosta linia ,

masz buzzer na plytce ? , jest problem z niektórymi buzerami nie wykryłem tego od początku, ale niektórym to już pisałem , buzzer zakłóca acc zbyt mocny magnes, znalazłem już inne buzery które nie zakłócają acc , ale z tego co pamiętam to u ciebie było ok

Nic jeszcze w płytce nie zmieniałem. Czujnik BMP085 podłączyłem pod SDA do SDA i SCL do SCL GND ii VCC na 3.3V.

Czujnik mam z http://nettigo.pl/product/Czujnik-cisni ... ,SEN-09694 na tej płytce.

Jak podpinam albo resetuję to przez pewien czas wskazania w okolicy zera. Po ok 2-4min zaczyna powoli rosnąć lub maleć do 300 albo -300 (przy jednym włączeniu maleje przy innym rośnie.

Tu raczej nie miałem co odwrotnie podpiąć. Chyba, że na tej płytce z czujnikiem mam coś połączyć dodatkowo.

Foto już robię
Pozdrawiam
Szymon
Awatar użytkownika
szymon_wolebez
Posty: 1241
Rejestracja: środa 03 lut 2010, 18:33
Lokalizacja: WARSZAWA

Post autor: szymon_wolebez »

Płytka czujnika przyklejona pianką do płytki uniwersalnej gdzie sygnały podałem odpowiednio na piny jak opisane na kartce obok.

Obrazek

Tu nagranie ilustrujące objawy wskazań. Tak by szlo i szło aż do końca.
Pozdrawiam
Szymon
Awatar użytkownika
szymon_wolebez
Posty: 1241
Rejestracja: środa 03 lut 2010, 18:33
Lokalizacja: WARSZAWA

Post autor: szymon_wolebez »

Dalsza część




Ten głos w tle to nie jest suszarka tylko mój sprzęt na jakim pracuję :shock: wentylator od ponad 2 lata umiera i tak pracuje, że w głowie buczy :-P
Pozdrawiam
Szymon
Awatar użytkownika
kuki83
Posty: 2091
Rejestracja: wtorek 19 paź 2010, 19:08
Lokalizacja: Ropczyce/Podkarpacie

Post autor: kuki83 »

kurde dziwne wygląda ze to wina czujnika , bo chyba nie zmienia sie u ciebie tak ciśnienie :-)

zrób tak porost w niego dmuchnij w tą dziurkę z kilku centymetrów wykres powinien powędrować w dół i i podnieść się
Awatar użytkownika
kuki83
Posty: 2091
Rejestracja: wtorek 19 paź 2010, 19:08
Lokalizacja: Ropczyce/Podkarpacie

Post autor: kuki83 »

jeszcze zrób tak

w kodzie
//enable internal I2C pull ups
//#define INTERNAL_I2C_PULLUPS

i jak dasz rade to wywal rezystory pull up przy bmo085 bo rezystory pull up są na płytce
są po dwa 10k a z tego co pamiętam to przy tej płytce jest 4,7k wiec może coś tutaj
Awatar użytkownika
szymon_wolebez
Posty: 1241
Rejestracja: środa 03 lut 2010, 18:33
Lokalizacja: WARSZAWA

Post autor: szymon_wolebez »

Czujnika czujnika

Sprawdziłem płytkę z czujnikiem i znalazłem już jeden bubel.
Nóżki o ile można to tak nazwać to 3 zasilanie VCC 3.3V powinno być połączone z 4. Brakowało przejścia /połączenia więc zrobiłem zworkę do 3.3V.

Jednak to wcale nie rozwiązało problemu.

Zaraz sprawdzę w kodzie.

Najchętniej to bym przylutował sam czujnik w miejsce do tego przeznaczone. Nie chcę się za to brać bez gorącego powietrza, choć może jak się uprę.

Jak dmuchałem to poleciało szybko w dól ale już nie wstało wskazanie.
Pozdrawiam
Szymon
Awatar użytkownika
kuki83
Posty: 2091
Rejestracja: wtorek 19 paź 2010, 19:08
Lokalizacja: Ropczyce/Podkarpacie

Post autor: kuki83 »

jezeli poleciało w dół to nie powinno być problemu z połączeniem , czyli czujnik reaguje


używałeś juz gdzieś tego czujnika ? chodzi mi to żeby potwierdzić że działał prawidłowo ,

ja wlutowałem około 12 czujników i z żadnym nie miałem takiego problemu



ewentualnie go wlutuj na płytkę , jak nie masz czym to powinni co to wlutować w np. w jakimś serwisie np. gsm
Awatar użytkownika
szymon_wolebez
Posty: 1241
Rejestracja: środa 03 lut 2010, 18:33
Lokalizacja: WARSZAWA

Post autor: szymon_wolebez »

Czujnik nowy i nie sprawdzałem nigdzie bo nie było w czym.

Popatrzę jeszcze co i jak.
Pozdrawiam
Szymon
Awatar użytkownika
diem
Posty: 5825
Rejestracja: poniedziałek 01 lut 2010, 02:25
Lokalizacja: Radzionków

Post autor: diem »

Ależ PW sobie zrobiliście :D Rurek posprzątaj tu trochę i wydzielaj w stosowne wątki :P
pozdrawiam
Michał
Awatar użytkownika
szymon_wolebez
Posty: 1241
Rejestracja: środa 03 lut 2010, 18:33
Lokalizacja: WARSZAWA

Post autor: szymon_wolebez »

Wcale nie PW :-P bo na temat podpinania czujnika do całości MultiWiiCoptera

Do decyzji Rurka :mrgreen:
Pozdrawiam
Szymon
Awatar użytkownika
kuki83
Posty: 2091
Rejestracja: wtorek 19 paź 2010, 19:08
Lokalizacja: Ropczyce/Podkarpacie

Post autor: kuki83 »

no tez tak myślę ze temat jest ogólny ,

widzę ze moderator stworzył nowy temat "problemy z sensorami na płytce Kuki83"
wstrzymam sie od komentowania decyzji moderatora
Awatar użytkownika
diem
Posty: 5825
Rejestracja: poniedziałek 01 lut 2010, 02:25
Lokalizacja: Radzionków

Post autor: diem »

Poprawiłem temat, mam nadzieje ze bedzie okej.
pozdrawiam
Michał
Awatar użytkownika
kuki83
Posty: 2091
Rejestracja: wtorek 19 paź 2010, 19:08
Lokalizacja: Ropczyce/Podkarpacie

Post autor: kuki83 »

dzieki
ODPOWIEDZ