Re: Jak to zamontować w ścianie? Zdalny wyłacznik

: poniedziałek 08 sty 2018, 23:33
autor: pma_
Rurek pisze:Ja już wiem że masz problem, przeczytałem o twoim problemie ze świecącymi się ledami po wyłączeniu - to właśnie dlatego świecą że są cały czas pod napięciem mimo odcięcia zera w obwodzie (wyłącznikiem) tak więc nie musisz sprawdzać, masz ten niewłaściwy typ instalacji niestety :-(
No to d..... dzięki za pomoc

Re: Jak to zamontować w ścianie? Zdalny wyłacznik

: wtorek 09 sty 2018, 00:18
autor: jelcyn
Podejrzewam że są dwustykowe wersje zdalnych wyłączników, ale z LEDami mogą nie działać. Osobiście stosuję ściemniacze tego typu(w środku procesor i kawałek programu) i do nich specjalne żarówki energooszczędne przeznaczone do takiej pracy. Mimo braku bezpośredniego zasilania wszystko śmiga już wiele lat.

Re: Jak to zamontować w ścianie? Zdalny wyłacznik

: wtorek 09 sty 2018, 05:24
autor: rika2017
Rurek pisze:Darek, piszesz o obecnych przepisach. Po pierwsze przepisy przepisami a i tak cwane elektryki robią po swojemu. Ale po pierwsze pierwsze _pma ma starą instalację gdzie to było zgodne z przepisami i fazę ma na żarówce a na wyłączniku domykanie obwodu do neutreala.
Dokładnie, byłem kiedyś u kolegi gasi światło a tu led się świeci delikatnie. Można sprawdzić puszkę w ścianie i zamienić przewody tak jak powinno być, faza na włącznik neutralny na lampę

Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka

Re: Jak to zamontować w ścianie? Zdalny wyłacznik

: wtorek 09 sty 2018, 11:03
autor: skow29
Lekkie świecenie to wina uplywnosci i pojemności przewodu /łącznika z neonowka lub diodą a nie obecnej fazy na przewodzie - wyjaśnione to w innym wątku.

Re: Jak to zamontować w ścianie? Zdalny wyłacznik

: sobota 20 sty 2018, 14:29
autor: krisw
Żeby było zabawniej, nie tylko puszka do wymiany, nie tylko zmiana przewodu zamykającego obwód.
Do tego wyłącznika (Sonoff), poza załączaniem na przewodzie gorącym (fazie) musisz mieć również przewód zerowy doprowadzony do modułu.
Łopatologicznie - musisz mieć 3 przewody w puszce: faza "in", faza "out" oraz "0".

Re: Jak to zamontować w ścianie? Zdalny wyłacznik

: niedziela 21 sty 2018, 03:37
autor: Tanner
Xiaomi produkuje podobne włączniki i właśnie na ten problem są dwie wersje - jedna która potrzebuje zarówno fazy jak i zera, oraz druga - na samą fazę - mam tak u siebie zamontowane (stara instalacja w kamienicy) i działa bez problemu.

Re: Jak to zamontować w ścianie? Zdalny wyłacznik

: niedziela 21 sty 2018, 10:10
autor: nowy
Zerknij do puszki która powinna być nad włącznikiem, ale kilkanaście cm pod sufitem - tam powinna iść główna linia zasilająca oświetlenie, i w tej puszce powinien być rozdział na wyłącznik i na samą lampę. Kiedyś na wyłącznik dawano przewód neutralny (fazowy szedł do żarówki) - i tak właśnie jest u Ciebie, jednak w tej puszce możesz zamienić przewody tak by na włącznik szedł fazowy.
Podłączenie do "uziemienia" (a dokładniej - przewodu ochronnego) możesz zrobić podłączając się do przewodu neutralnego - jest to oficjalnie dopuszczalne (ale tylko w części instalacji biegnącej w ścianie!!), ale najlepiej byś zrobił notatkę co i jak przerobiłeś i trzymał ją gdzieś przy bezpiecznikach. Chodzi o to, że za 5 lat możesz nie pamiętać co i gdzie zmieniłeś w instalacji - ot takie przypomnienie zmian.